新建写字楼九游体育二次设计要图审_报建审图纸盖章_九游体育图纸会审问答表

设计图纸会审记录(二) GD220104-2 序号 审图意见 会审确定 1 号栋 1 首层所有楼座沉箱施工(不包括卫生间) 图纸上已确定施工工艺,是否应该内装处理, 请设计确定! 待查 2 玻璃幕墙节点和裙墙: 1、 按立面索引符号 C 位置室内墙壁窗户, 实体裙墙未在平面、立面图上体现出来, 请设计补充! 2、 外墙墙面, 实体裙墙标高未在立面图上体现出来。 80㎝高的实体裙墙压顶宽度、 厚度、 装饰材料请设计明确! 3、 实体裙墙压顶与玻璃墙间接驳、 节点收口大样图请设计补充! 玻璃幕墙: 1、 玻璃幕墙的剖面与主体构造之间的接驳节点、 各种变形缝、隔墙截面与玻璃外墙间接驳, 节点收口大样请设计确定。 2、 室内门窗与窗帘盒接驳点大样和材料规定请设计补充! 3、 室内地毯挂杆座的固定位置及大样图请设计补充! 4、 门诊大厅诊室是否应该在玻璃外墙上设置一扇自然通风窗,并标志在立面图上。 请明确! 无障碍卫生间: 1、 无障碍卫生间门扇设置应有专用设备详图, 门大样设计不足,比如: 门外观察窗、 紧急进入的门插销, 未明确自动或推拉门,内外抓手尺寸及标高。 请设计补充! 2、 座便器两侧固定式安全抓杆, 洗手盆两侧设置安全抓杆的标高。

未表现在立面图上。 请设计确定! 3、 无障碍卫生间紧急按钮开关安装位置、 高度未注明。 请设计确定! 4、 无障碍卫生间大样图示意不具体。 请设计确定! 1、 出图纸2、 出图纸3、 橡胶(防水板) 3 1、 设计提供节点大样图2、 设计提供节点大样图3、 设计提供节点大样图4、 按现场确认 4 1、 设计提供图纸2、 图纸标示 5 卫生间: 1、 施工图未修改地漏示意图及重点说明。 请设计补充! 2、 针对卫生间有沉箱与无沉箱的两套施工工艺必须在大样图纸上示意工序、 重点说明。 请设计确定! 3、 干区卫生间防水高度要求, 医务人员淋浴湿区卫生间防水要求请设计确定! 4、 卫生间1靠外墙面, 有铝合金外墙天窗, 窗户高度高出天花高度。 天花板平面与墙壁立面节点能够收口? 需提供节点大样图。请设计确定! 5、 公共卫生间各平面、 立图未显示拖把池位置、 地漏位置? 6、 患者打针区卫生间是否设置挂瓶钩。 请确定! 2、 缓提、 按设计院看土建图是否有防水 项目,4、 补大样 5、 以样板房为准 6、 以样板房为准6 室内: 1立面图有道80㎝高的实体裙墙, 图里又设一道不透钢栏杆 2、 所有手术室从洁净环境考量, 裙墙是否采取石材压顶做法?请明确! 手术室: 1、 所有手术室天花顶上会因风管振动直接排放净化手术室的气流, 在原图纸吊顶的罩面上, 是否要采取密封胶灌缝或压条密封。

2、 无菌换药室和 PICC 室的应用只是手术室, 在原图纸吊顶的罩面上, 是否要采取密封胶灌缝或压条密封。 请设计明确! 实木或复合地板、 地毯: 1、 地板施工未标注大样、 工序、 重点说明。 2、 地毯铺装未标注大样、 工序、 重点说明。 3、 胶板铺装大样、 重点说明已标明。 请设计补充说明! 柱子、 消、 排、 给立管包装: 1、 室内柱, 墙面消、 排、 给立管包装属于本九游体育范围? 2、 楼层消、 排、 给立管定位尺寸与楼板间距大小不一, 位置随意。 3, 是按现场尺寸或按统一规格包装? 4、 是按区域柱子大小形状分别统一包装? 5、 墙面消、 排、 给立管是用装饰材料或者用砌块包装? 请设计明确! 墙身砖的米色和白色是两种系列形状, 最终能否按样品确定? 符合规定即可? 墙身砖的阳角面如何收口未需示意大样、 说明。 请设计确定! 库房定位: 1号楼门诊楼各仓库定位需考量存放的适宜性、(避光的药物及毗邻的手术室) 。 2、 比如 B 区体液检验仓库, 设置玻璃顶棚对药物避光是否有危害, 明确药品分类、 消防硬件设备分别有多大不同的规定, 具体的设备或许医院提供设计提出? 请设计确定! 设计院待回, 然后设计院回复 7 1、 采用密封胶 8 补图纸 9 按现场尺寸而定, 设计提供节点大样图 10 以设计院签名盖章样品 补节点大样图 11 医院方处理 12 伸缩缝地板、 墙、 柱收口线条无大样, 请设计补详图! 补节点大样图、 土建做 13 淋浴间: 明确淋浴间防水规格跟高度, 请设计确定! 前面有提过 14 PVC 地胶板收口大样 PVC 地胶板1、 2、 3、 4、 5编码代表哪个? 请设计确定 颜色 15 电梯、 走廊、 消防箱: 1、 电梯厅装饰墙材质是否一到? 2、 电梯厅、 走廊消防箱采取明装, 从简洁和总体成效上来说满足功能的前提下, 建议支持暗装或半明装。

报建审图纸盖章_新建写字楼九游体育二次设计要图审_九游体育图纸会审问答表

1、 颜色待确认 2-5、 补图3、 走廊考虑行人便捷、 管理便利避免布局紧凑建议采取半明装。 4、 电梯厅消防箱是否做装饰? 5、 消防箱墙面位置厚度、 节点大样给予示意图 请设计补充说明! 候药大厅: 1、 候药大厅 D 立面图与07、 1-TD-02大样图标注的构件名称未表达。 2、 建议全部的大样图与立面图所示的简图用构件名称表达起来。 请设计明确! 门: 1、 成品门套安装未标示示意图大样、 工艺及重点说明。 2、 手术室门套安装要考虑弹簧门或手动启闭门。 3、 通向洗手室的门净宽不应大于0. 8米 请设计明确! 无障碍设施: 门诊入口未设无障碍通道、 室内靠墙栏杆、 电梯口扶手设置,建议每个扶手的起点与终点设定盲文说明牌。 并平面图上体现出来九游体育图纸会审问答表, 立面图上展现标高。 请设计确定! 16 对图纸 17 成品门: 卫生间, 病房,1 号楼按 5, 6, 7, 8号楼、 900mm 尺寸, 3 号2 号楼以大样, 安装按大样图 土建方 18 19 中药房: 立面图各取药窗砌筑标高和装饰标高未注明。 请设计确定! 补大样图 20 抽血室: 立面图 C 向索引柜子图、 请设计确定! 医院定制 21 清洁间、 污物储存房外墙图未标示吊顶, 顶板是否抹灰、 刮腻子膏, 明示施工流程。

补修改通知, 暂时以 2号楼为准 22 门诊血液检测区: 未设立面图, 请设计补充立面图! 不在内装范围26 1、 多一套有菌换药室的墙体图与现场构造不符请删除。 2、 有菌换药室的平面图未体现诸物柜。 请设计确定! 待检测后确认 27 窗台: 1、 2~5层室内靠绿化花园的阳台高度已标注。 请设计确定! 以土建设置高度28 沉箱: 医生更衣卫生间和患者更衣卫生间都已设置沉箱, 立面图上都标识抬高蹲坑。 请设计确定! 按现场施工 29 图号 1-2P-01: (1-h) -(1-g) 轴交(1-18) -(1-20) 轴, 检查室与监控室现场隔墙与图纸不符, 请设计确定! 设计补图 30 图号 1-3p-01: (1-h) -(1-c) 轴交(1-9) 轴, 图纸上有隔墙而现场没有;(1-Y) -(1-S) 轴交(1-9) 轴, 图纸上有隔墙现场没有, 是否应该内装处理, 请设计确定! 图号 1-4P-01: (1-18) -(1-21) 轴交(1-D) -(1-B) 轴, 图纸上有隔墙现场没有, 是否应该内装处理;(1-12)- (1-14)轴交 (1-C) -(1-B) 轴, 门洞位置相反; ( 1-11)-(1-14) 轴交(1-E) -(1-D) 轴, 图纸上有大门现场没有开门洞; (1-J)-(1-H) 轴交 (1-10)轴, 隔墙与图纸不符位置错位; -(1-H) 轴交(1-9) 轴, 图纸上有隔墙而现场没有隔墙; 是否应该内装处理,(1-12) -(1-14) 轴交(1-B) -(1-C) 现场没有墙体和门 请设计明确!! 图号 1—5P—01: (1-11) —(1-16) 轴交(1-E) —(1-A) 轴处,门洞大部分错位; (1-K) —(1-H) 轴交(1-14) —(1-16) 轴处, 图纸与现场隔墙门洞错位。

请设计明确! 图号 1—6P—01: (1-17) —(1-18) 轴交(1-R) 轴处, 现场没有开门洞; (1-10) —(1-17) 轴交(1-A) —(1-D) 轴处, 现场与图纸隔墙不对; (1-K) —(1-H) 轴交(14-17) 轴处, 现场与图纸隔墙改动大。 请设计明确! 六层会议室, 现场没有建阶台式座位。 是否应该内装处理, 请明确 二层候诊室装饰墙立面标示墙身砖和家具, 大样节点图是夹丝玻璃是否二次设计。 请确定! 1 号楼 1 层到 6 层外墙玻璃与室外窗, 墙裙收口装饰。 没有细节处理, 此处有开窗位防雨水入内。 建议选用石材压面。 是否应该内装处理, 请明确 设计补图 31(1-K)设计后补图纸 32 设计后补图纸 33 设计后补图纸 34 按土建图纸 35 按土建图纸 36 补图 37 六层副院长办公室现场室内建围墙与图纸标示不符。 请确定! 设计后补图 2 号楼 一层1 2-H 轴交 2-5 轴首层排烟井图纸为南北向, 现场为东西向请设计确定! 设计补图 2 2-2 轴交 2-E 轴、 2-7 轴交 2-E 轴、 2-8 轴交 2-E 轴、 2-8 轴交 2-C轴、 2-10 轴交 2-C~E 轴、 2-11 轴交 2-D 轴、 二层防火门位置变化, 请设计确定! 设计补图 3 2-11 轴~14 轴交 2-B 轴~C 轴多出一个门洞与九游体育图纸不符, 请设计确定! 设计补图 4 2-7轴~14轴交2-D 轴~E 轴、 2-8轴交2-C 轴三层多处防火门位置不符, 请设计确定! 设计补图 5 2-8轴交2-B 轴~C 轴、 2-10轴交2-E 轴、 2-10轴交2-D 轴门洞与图纸不符, 请设计确定! 设计补图 6 2-G~2-E 交 2-3 首层图纸剪力墙, 现场没有批荡, 是否应该内装处理, 请确定! 由土建完成(工作面交接) 设计补图 7 2-C~2-D 交 2-3 首层图纸剪力墙, 现场没有批荡, 是否应该内装处理。

九游体育图纸会审问答表_报建审图纸盖章_新建写字楼九游体育二次设计要图审

请设计明确! 8 2-H 交 2-5 首层排烟井图纸为南北向, 现场为东西向。 请设计确定! 9 2-6~2-7 交 2-H 首层南面图纸标示有两个卫生间及墙壁, 现场无!是否应该内装处理。 请设计确定! 10 2-10 交 2-F 首层图纸有两个卫生间, 现场没有建墙体是。 否应该内装处理! 请确定! 11 2-16 交 2-E~F 首层图纸有围墙, 现场没有建墙体是。 否应该内装处理! 请确定! 12 2-15 交 2-D 首层图纸标示有大门, 现场没有预留门洞。 是否应该内装处理! 请确定! 13 2-16 交 2-C 首层图纸没标示有门, 现场留有门洞。 是否应该内装处理!请设计明确! 14 备用室放置车床房与图纸不符, 现场多了一道隔墙。 是否应该内装处理, 请设计确定! 设计补图 15 清创室与石膏房旁边隔墙图纸位置与现场相反, 清创室没有预留高柜位置, 是否二次设计, 请确定 设计补图16 (2-C) 至(2-D) 图纸标示此区域为杂物间, 现场设置为楼梯间。现场与图纸不符, 是否二次设计, 请确定! 设计补图 17 (2-6) 至(2-7) 后排现场没有值班室及卫生间建围墙隔间, 图纸标有值班间及卫生间。

现场与图纸不符, 是否应该内装处理!请确定。 设计补图 二层 1 2-2 交 2-E 二层防火门位置与图纸不符; 2-7 交 2-E 二层防火门位置与图纸不符; 2-8 交 2-E 二层防火门位置与图纸不符; 2-8 交 2-C 二层防火门位置与图纸不符; 2-10 交 2-C~E 二层防火门位置与图纸不符; 2-11 交 2-D 二层防火门位置与图纸不符; 请设计确定! 设计补图 2 2-7 交 2-A~C 二层图纸有墙, 现场没有建墙。 是否应该内装处理,请确定! 按土建图 3 卫生间、 会议室、 医务室、 会计室、 洽谈室、 主任办公室、 儿童室现场又有沉箱, 是否应该内装处理, 请确定! 设计出图 4 不明症状输液区、 护士长办公室、 值班室的各个卫生间没有沉箱。没有地面防水细节处理方式, 请确定! 按现场监理, 防水待设计院回复 三层 1 2-7~14 交 2-D~E 三层有五处防火门位置变动, 请设计确定! 按土建图 2 2-8 交 2-C 三层防火门位置变动, 请设计确定! 按土建图 3 2-17~18 交 2-B~D 三层现场男女卫生间与与图纸不符, 是否应该内装处理。

请确定! 按土建图 4 (2-D) 至(2-C) 现场过道有沉箱, 是否应该内装处理。 请确定! 同沉箱做法, 待回复 5 (2-10) 至(2-11) 家属等待区现场无卫生间, 图纸标有卫生间。现场与图纸不符, 是否应该内装处理。 请确定! 设计补图6 室内九游体育范围内会议室、 库房、 公共卫生间现场没有墙体隔断,图纸有标记。 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 7 配血区域现场无围墙隔间, 图纸标示有围墙隔间。 与图纸不符!请确定 设计补图 8 采血区域、 主任办公室、 进餐厅、 值班室现场无地面过道, 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 四 层 1 2-8 交 2-B~C 四层现场有大门与图纸不符。 是否应该内装处理,请确定! 设计补图 2 2-10 交 2-E 四层现场有大门, 与图纸不符。 是否应该内装处理,请确定! 设计补图 3 2-10 交 2-D 四层现场没有门洞,与图纸不符。 是否应该内装处理厦门九游体育公司,请确定! 设计补图 4 2-9 交 2-A 四层现场没有建围墙, 与图纸不符。 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 5 2-12~14 交 2-E 四层现场没有建围墙, 与图纸不符。

报建审图纸盖章_新建写字楼九游体育二次设计要图审_九游体育图纸会审问答表

是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 6 2-17~18 交 2-B~D 四层图纸上的构架与现场不同, 请确定! 设计补图 7 2-16 交 2-E 四层图纸标示有门, 现场门洞位置与图纸不符。 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 8 2-18 交 2-E 四层现场没有门洞, 与图纸不符。 是否应该内装处理,请确定! 设计补图 9 (2-6) 至(2-7) 现场没有仪器室房间, 图纸标有仪器室房间。是否应该内装处理, 请确定! 设计补图六层 1 2/1-01 交 2-B 六层西面卫生间墙与图纸标示不符, 请设计确定! 设计补图 2 六层局部阁楼有拱形构造外露, 图纸没有标有钢架做法。 是否应该内装处理, 请确定! 核查现场, 后补节点大样图 八层 1 2-1 交 2-C 处 5 人病房门口墙上现场结构与图纸标示不符,请确定! 设计补图 2 2-4 交 2-C 处 3 人病房电视墙现场结构与图纸标示不符家装公司, 请确定! 设计补图 3 2-5 交 2-C 处配药室墙壁现场与图纸不符, 请确定! 设计补图 4 2-11~12 交 2-C 处换药房和石膏室现场无建围墙, 图纸标示有墙体。

是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 5 2-10 交 2-C 处防火门位置与现场不符, 请确定! 设计补图 6 2-14 交 2-C 处准备室现场预留门洞与图纸不符, 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 7 2-14 交 2-C 处 3 人病房电视墙与现场结构不符, 请确定! 按土建图 8 2-15 交 2-C 处 3 人病房电视墙与现场结构反了, 现场与图纸不符,请确定! 按土建图 9 2-17 交 2-C 处污物室图纸标示有围墙, 现场没有墙体。 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 10 2-18 交 2-C 处空调机房现场已留门洞, 是否应该内装处理。 请确定! 设计补图11 2-18 交 2-C 处现场弱电井门洞位置与图纸不符, 请确定! 设计补图 12 (2-C) 至(2-D) 五人病房卫生间现场无沉箱, 地面防水处理图纸上未注明做法。 请确定! 设计补图, 待设计回复13 下排(2-10) 至(2-11) 卫生间, 现场格局与图纸标示不符。 请确定! 设计补图 14 (2-17) 至(2-18) 污物房、 洗涤房与电器机房, 现场格局布置与图纸不符, 请确定! 设计补图 十层 1 局部地面和窗户有拱形构造露外, 没有处理细节。

是否应该内装处理, 请确定! 现场检查, 后补节点图2 下排(2-10) 至(2-11) 现场卫生间墙体与图纸标示不符, 请确定! 设计补图 3 (2-13) 至(2-14) 现场处理房跟病房与图纸标示不符, 请确定! 设计补图 4 (2-17) 至(2-18) 下排窗户处图纸标示卫生间门口在通道处,现场卫生间门口改为带屋顶教室内, 请确定! 按土建图 5 (3-2) 上排更衣室、 备用房门口处现场有顶棚结构, 钢架架构没有细节处理。 是否应该内装处理, 请确定方法! 补细节图 十一层 1 11 层局部地面和窗户有拱形构造露外, 钢架架构没有细节处理。是否应该内装处理, 请确定做法! 核查现场, 后补细节图2 盆底治疗中心与房间诊室, 图纸标有墙体隔间, 没有说明材质,现场没有墙体隔间。 是否应该内装处理, 请确定! 按土建现场 3 (2-11) 至(2-12) 护士站旁现场无建换药室, 图纸标有换药室房间。 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 4 (2-6) 至(2-5) 护士站旁现场无建换药室, 图纸标有换药室房间。 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图5 手术室洗手池处现场有顶棚, 图纸上标有洗手池。

洗手池位置或许正确。 建议更改洗手池位置, 请确定! 核查待定 十二层 1 护士站旁现场无建换药室, 图纸标有换药室房间。 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 2 主任护士长室柜体是否另购。 图纸上标注 M-24 与图纸材料表不符, 请确定! 医院购置 3 绿化系统的平整和防水没有说明防水细节处理方式。 是否应该内装处理, 请确定! 后补设计图 十三层 1 接种室现场有沉箱, 是否应该内装处理。 请确定! 同沉箱做法 2 (2-11) 至(2-12) 护士站旁现场无建设备室和沟通室, 图纸标有仪器室跟沟通室。 是否应该内装处理, 请确定! 后补设计图 3 婴儿游泳室跟被褥室房内现场有顶棚外露, 没有明确具体处理方法。 请确定! 补设计图 4 绿化系统的地基和防水工程没有说明防水细节做法。 是否应该内装处理, 请明确! 同沉箱做法, 二十层 1 图号 2-2P-01: (2-11) —(2-7) 轴交(2D-2K) 轴, 走廊楼梯处 4 个双门门洞位置错位; (2-3) 轴交(2A-2B) 轴, 中间处旁边位置不对; (2-10) —(2-15) 轴交(2J-2F) 轴, 现场与图纸不符合。

请设计明确! 补图 2 图号 2-8P-01: (1/2-01) 轴—(2-1) 轴处, 钢构高于地面, 九游体育时或许能封平。 请设计确定! 核查后, 补细节图 3 图号 2-9P-01: (2-11) —(2-12) 轴交(2L-2H) 轴处, 换药室现有墙体与图纸不符。 请设计确定! 设计补图4 图号 2-10P-01:(2-11) —(2-12) 轴交(2L-2H) 轴处, 换药室现有墙体与图纸不符。 请设计确定! 设计补图 3 号楼 1 首层 3-5 至 3-6 轴交 3-X 轴库房设有墙体, 现场与图纸不符。 请确定! 设计补图 , 按现场施工2 首层3-21到3-23交3-Y 东侧现场预留有大门, 现场与图纸不符。请确定! 按土建图 3 首层阅片室门洞增加, 现场与图纸不符。 请确定! 补图 4 首层映像处理室、 技术员工办公室、 主任办公室现场施工均与图纸不符: 映像处理室门洞东移。 技术人员室门西移。 进餐厅南侧墙壁增加 1 个门洞, 与图纸不符。 请确定! 按土建图 5 二层杂物间西侧剪力墙现场预留有大门, 与图纸不符。

请确定! 按土建图 6 走廊楼梯栏杆做法没有节点图纸, 请补充大样图。 请确定! 厂家提供调试, 提供图纸 7 图纸材料清单表, 部分编号无材料清单。 请核实! 8 通 1#楼, 5#楼中庭楼梯 扶手无大样做法, 请补充样图。 设计补图 9 图号 3-1P-01: (3-21) —(3-24) 轴交(3F-3H) 轴, 现场处多一个门洞; (3-18) 轴交(3-B) —(3H) 轴, 现场门洞不对; (3-8) —(3-21) 轴交(3U-3Z) 轴, 现场门洞改动较大。 施工图, 设计确定 10 图号 3-2P-01: (3-16) —(3-18) 轴交(3M-3S) 轴处, 图纸标示与现场地面不对。 请确定! 设计补图 11 图号 3-3P-01: (3-15) 轴交(3-S) 轴, 现场通道不对, 标本处理室、 产物分析区、 扩增区、 试剂室、 准备室左右区域现场又没有隔墙; (3-15) —(3-21) 轴交(3H-3N) 轴, 现场没有隔墙; (3-U) 轴交(3-21) —(3-22) 轴处, 现场通道与图纸不符,接待休闲厅多一个门口; (3H-3W) 轴交(3-21) —(3-16) 轴处没有隔墙; (3F-3H) 轴交(3-28) —(3-29) 轴处, 隔墙门口与图纸不符设计补图合; (3H-3B) 轴交(3-18) —(3-21) 轴, 现场没有隔墙门洞。

12 图号 3-4P-01: (3-19) 轴交(3N) 轴处, 会议室现场多一门洞; (3-14) 轴交(3Y) 轴处, 现场少一个双开门门洞; 3M) 轴交(3-27) 轴, 现场值班室没有隔墙; 2 号楼与 3 号栋相接处楼梯间钢构留一墙洞没有封平。 设计补图 13 图号 3-5P-01: 现场(会议室、 示教室) 多一个门洞。 与图纸不符, 是否应该内装处理。 请确定! 按土建图纸 14 图号 3-6P-01: 现场(会议室、 示教室) 多一个门口, 与图纸不符。 是否应该内装处理。 请确定! 按土建图纸 15 图号 3-7P-01: 现场(会议室、 示教室) 多一个门口, 与图纸不符, 是否应该内装处理。 请确定! 按土建图纸 16 图号 3-8P-01: 现场(会议室、 示教室) 多一个门口, 与图纸不符。 是否应该内装处理。 请确定! 按土建图纸 17 图号 3-9P-01: (3-24) 轴交(3-H) 轴, 图纸空调房与现场不符合; 现场(会议室、 示教室) 多一个门口, 现场与图纸不符。 请确定! 按土建图纸 18 图号 3-10P-01: 现场(会议室、 示教室) 多一个门口,与图纸不符九游体育图纸会审问答表, 是否应该内装处理。

请确定! 按土建图纸 19 图号 3-11P-01: 现场(会议室、 示教室) 多一个门口, 与图纸不符, 是否应该内装处理。 请确定! 按土建图纸 5 号栋 1 各层地花材料用于字母 A. B. C. E. D. E 等中文汉字标示, 与材料表标示不符。 请确定! 颜色 2 消防电梯(栏杆扶手) 做法没有节点大样图及材料种类尺寸, 请设计出图例! 有节点图 3 首层通六号楼中庭没有天花施工图纸, 请设计补充详图! 设计补图 4 首层连廊绿化池没有细节处理, 没有节点大样图。 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图5 首层外走廊 5-A 至 5-2A 轴交 5-3 至 5-6 轴南立面没有九游体育细节做法, 请确定! 现场核对, 补图 6 二层书库与阅览室中间隔墙现场建墙与图纸不符, 请补明确! 现场核对, 设计补图 7 连廊西侧天井无围墙施工图 , 请明确! 二层连廊区域加顶棚 8 四层阶梯式过道与无障碍坡道天花吊顶(中间区域) 标高标注为4400(共三个区), 其标高控制是否参照相对应投影地面区域标高最高点作为高程基准点为根据, 请确定! 以天花区域投影地面高点为参照 9 楼梯口设有双开门, 无数量清单。

清单与图纸不符, 请设计明确! 7 号栋 1 首层药房、 挂号/收费处立面玻璃洞口没有具体形状, 请确定! 设计出图 2 首层药房、 挂号/收费处立面玻璃上下收口无节点大样图方法,请明确! 补大样图 3 二~四层抢救间及疑似病房没有立面详图, 是否参照确诊病房?请设计补充详图! 参照 4 首层砌楼梯未标注材料及细节做法, 请确定! 不确定施工单位, 待定5 2 层留观室主任室各少一沉箱蹲厕, 半污染区、 污染区、 确诊房、疑似房的双体洗手台各少一个, 清单与图纸不符, 请设计确定! 6 3 层 4 层没有平、 立面图纸, 请设计补充图纸! 参照二层施工 8 号栋 1 首层 8-M 轴交 8-7 轴位置现场窗口与九游体育图不符。 请设计确定! 后补图 2 首层 8-H 轴交 8-14 轴现场砌外墙与九游体育图不符, 请确定! 设计补图 3 首层 8-G 轴到 8-F 轴交 8-7 轴到 8-9 轴位置办公室东面现场地面无预留窗口, 图纸上标志有窗, 请确定! 设计补图4 二层 8-G 轴交 8-14 轴到 8-15 轴位置配电房北面现场无孔洞, 图纸有标记有。 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 9 号楼 1 首层 9-F 轴到 9-E 交 9-16 轴位置地面, 现场与图纸不符, 请设计确定! 设计补图 2 现场食堂、 售卖部、 消毒洗碗间、 厕所却已作隔墙, 现场与图纸不符, 是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 共性: 1 2、 5、 6、 7 号栋地下室工程总量没有清单, 1、 3、 8、 9 号栋地下室无清单没有施工图纸, 请出图例! 设计补图 2 1-9 号楼的排污管、 消防管、 给水管附立柱及地面包柱没有细节处理包柱装饰, 施工具体方法跟材质说明。

是否应该内装处理,请确定! 设计补图 4 室内装饰楼房墙与住宅层之间伸缩缝没有细节处理方式, 请确定! 总包方施工 5 水电图纸多处标有立柱有明装插座, 立柱插座线管和底盒突露,且柱子没有装饰面。 没有详细证明跟处理方式, 砖砌外墙也有明装插座标示, 建议砖饰顶棚改为暗装。 请确定! 现场告知 6 住院部和全部冲凉室的卫生间, 墙身防水未确定高度及处理方式。 建议有洗手设备的卫生间墙身防水请标示高度。 请确定 补图 设计人员签名:(法人章)年 月 日 承包单位签名:(法人章)年 月 日 监理单位签名:(法人章)年 月 日 建设单位签名:(法人章)年 月 日