九游体育图纸会审问答表_九游体育趣味问答_新建写字楼九游体育二次设计要图审
2.1.1编号: 工程全称 锐拓资本大厦工程 红谷滩新区世贸路专业名称 结施(地下室) 图纸问题会审记录 预处理车间12704-5-102-ST-03/1 B205 A602.250 坐标有误九游体育图纸会审问答表,正确为 A602.200 B2 03 尺寸坐标按图例 现场安装打膨胀,无基础 多个系统基础少少型号按CAD 图纸测量值 有二个B2 ,应一个为B2 B205 B206 区有二个污水池未注明见ST-15 有DL—1有大样而12704-5-102-ST-03/1,基础平面 布置图中未标注 未标明的是DL-1 有二个大样上面一个为M-2 ZS603无设备大样 待定 )轴线大样在本页无,而12704-5-102-ST-10/1的大样是否是12704-5-102-ST-08/1 的大样 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 发酵车间12704-5-101-ST-10/1 边上S1113A S5108C S51105 S1114A S5109C S1115A 小系统,不用基础 无系统基础大样B1 轴线边上S1113B S5108E S5108A S5108K S1114B S5109E S5109A S5109K S1115B S5110E S5110A S5110K 无设备基础大样 小系统,不用基础 12704-5-101-ST-12/11)无设备基础大样 B1 07 边上 S5106A S5106B S5106C S5107A S5107B S5107C 小系统家装,不用基础 B101 一个、B1 03 一个、B1 04 一个B1 05 一个,有四个预留洞口少厚度?有长度,查CAD 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 发酵车间12704-5-101-ST-24/0 B101 YV1104 此设备改为WV1104A/B,放在 楼面上 的200*300预埋方向 方向见埋件大样图 EL+118.700梁平面配筋图未标注在梁上方 118.7 平面配筋见ST-14 GKZ1柱脚处梁局部加宽大样平面未标示? 是否 B1 B107 B108 四号钢柱基础? 见本图节点一大样 105.750梁面标高和106.700 平面无标高标注,高与低 交界部位是否有两层梁不设弧形梁,预埋件怎样埋? 钢平台处为 105.75,混 凝土楼面处为106.700 B106 钢平台工字钢与梁柱高不在一个标高上 见设置图 1)R5103G等表中才质为Q235A,而大样表中为Q235B锚栓均为Q235A 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 发酵车间12704-5-101-AR-04/1 上中央控制室113.05踏步无做法 砖垒台阶 B106 域区安全护栏无大样 补大样图集 B106 预留洞口少厚度核实后补尺寸 B105 预留洞口少厚度核实后补尺寸 B101-03 预留洞口少长度核实后补尺寸 B105-06 预留洞口少厚度核实后补尺寸 排风扇大样、规格、型号见暖通图纸,屋面部分 落水管、落水口大样见给排水图纸 12704-5-101-AR-01/01)设计总说明240厚MO10蒸压灰砂砖墙本地无此产品 加气砼气块 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 浓缩车间12704-5-103-ST-03/1 S102 EL+100.500结构平面图布置图 S1 01 S104 总尺寸 21450 有误九游体育图纸会审问答表,应为21500 3)J--1独立基础底标高为98.500,JL-1 梁底标高为 98.200, 围堰详图98.200, 不在一个平面里 JL-1 梁底标高为98.500 3—3剖面ELV1至第一层台阶无长度700mm 2)YV8402B无螺栓角度 45 3)P8218A、B表中规格为B型是6根螺栓,而螺栓尺寸及总量标注为4M20有误,应6M20 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 原料仓库12704-5-20-ST-03/1 B703 P5305A、P5305B在12704-5-201-ST-09/0基础详图尺寸一览表中无此规格 待定 B709 J--1平面标注3600*2800,而12704-5-20-ST-07/1 基础表中J--1 为3200*2600 改为J-1 B709 )平面标注3600*2800,而12704-5-20-ST-07/1基础表中J-3q为4200*2400 改为J-1 12704-5-20-ST-03/1独立基础、基础梁、设备基础 垫层未标示标号 垫层C15 B708 B709 KZ-4q无大样图 参考KZ-4 FM-5、FM-6大样图中A-A、B-B剖面斜杆L100*6 标注标高补详图 B705 )2KL5(2)表示2跨,而图纸平面表示为(1A) 改为1A B701 B705 )ZKL1~6梁顶标高为多少?梁顶标高详见说明 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 原料仓库12704-5-20-ST-04/1 B702 FM-1a 大样2-2剖面尺寸为300,而梁宽为400, 建议FM-1a改为两侧预埋 FM-1a,宽度改为 400,同 意两侧预埋 B708 B709 )基础设计为DL-1,交叉梁支座是否改为 DL-2 不需要改动 12704-5-201-ST-07/11)DL-1地梁底标高99.200,DL-2底标高98.200,地梁标 高是否一致? DL-1 梁底标高改为98.200 12704-5-201-ST-03/11)平面图中P5305A,而12704-5-201-ST-09/1表中无型号韶关九游体育公司, YP5305A是否是P5305A 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 食堂12704-5-402-ST-02/0 DL-1梁底标高+98.500,而基础梁底标高98.700,相 差200cm,怎样拉结,以什么为准? 基础梁底标高改为98.500 12704-5-402-ST-03/11)K2--1.2.3柱标高基础至大屋顶斜度到屋面板110.700还是 到女儿墙顶112.400 到屋面板 2)12704-5-402-AR-01/1 6.3条门窗过梁详见结构施工图,而12704-5-402-ST-01/1 过梁2400mm洞口有标高表大于2400mm门窗过梁是否 另立图? 顶窗高2900mm 总图室内净高100.450,建施室内标高100.200,结施标高为100.650,以什么为准? 以100.200 为准 食梯洞口尺寸不详具体型号见构造详图 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 食堂12704-5-402-AR-01/1 1)四.墙体工程4.1本工程100.200以下地面见构造图,而 结构图无基础100.200以下墙体图 M10 实心砖,M7.5 水泥 砂浆 2)12704-5-402-AR-07/1 详图1防火砖墙及窗框节点详图,而12704-5-402-AR-05/1 平面标注钢构玻璃幕墙,问防火砖墙是用钢筋砼结构无 配筋,雨蓬用钢构玻璃顶? 雨棚钢结构玻璃防火挑 檐,混凝土 12704-5-402-AR-04/11)上桥面钢梯及护笼,原见图集01J925-1-43 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 精制车间12704-5-104-ST-02/0 S204 有JL--2是怎么? S201 )有方格2000*2000是怎么? S201 有方格2000*2000是怎么? S204 上方有方格2000*2000是怎么?共3个方格,中国有限公司觉得是进车间的斜道 1)“JL-2”为标注错误, 应为删除。
2)方格均为进车间的过围 堰的砼路面(用C25 S202 P8223A少长度P8223A定位尺寸为:纵向 定位轴线距 S2 02 200mm, S201 S204 基础中系统型号?三个圆罐Y方向定位轴线 S201 )标有JL-1通长,无大样“JL-1”为注明错误,应当删 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 1#门卫及大门12704-5-410/411-AR-02/0 1大门及门卫平面图(B25a/1)轴线~ (B25a/4) 轴线 总长度6300 有误,应为6800 轴线~(B25a/4) 轴线 尺寸6300有误应为7740 3)LC3718展开图尺寸与门窗表LC3718 尺寸不对 以门窗表LC3718 为准 12704-5-410/411-AR-03/01)屋顶平面图(B25b/2) 轴线~( B25b/3 轴线中2700 与平面图2800 有误,应为2800 3)门窗表LBC1209 尺寸与大样尺寸不符以哪个为 以1200*900为准 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 2#门卫及大门12704-5-411-ST-02/1 1)基础平面图 B25b 转角980和920,而外墙梁及楼板平面布置图转角955和660建施转角860,以哪个尺 寸为准? 将955 改为980,860 改为 660,以结构为准 12704-5-411-ST-02/01)基础平面图 B25b 柱1140而外墙梁及屋面平面布置图为1400,以什么为准? 基础平面图为准 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 动力车间12704-5-301-ST-03/1 B1202 B1203 有个系统基础无编号无编号系统为ZE6104B ZC6102DE4-4 剖面而大样为3-3 剖面对不里 4-4 剖面修改为3-3 剖面 C6101ABC设备基础,虚线电缆沟进户无大样 选定(待系统及设备条件去 时又定) 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 2#变电站12704-5-307-AR-04/0 屋顶平面图标高108.900,而结12704-5-307-ST-04/1屋面构造平面布置图109.250,以什么标高为准? 以结构标高为准109.250 2)1-1剖面二层楼面标高104.600,而12704-5-307-AR-03/0 二层平面图标高104.950以哪个标高为准? 以104.950 为准 3)屋顶平面图雨蓬标高103.000,而结施 12704-5-307-ST-04/1二屋构造楼板配筋及埋件平面布置 图雨蓬标高103.350、103.650,以什么标高为准? 两扇门高不同,具体见建 4)1-1剖面女儿墙标高109.800,而12704-5-307-ST-04/1,屋面女儿墙详图标高110.150以哪个标高为准 以110.150 为准 2#变电站(结施)12704-5-307-ST-04/1 二层雨蓬YP-1、YP-3未标板长补尺寸 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 增压泵房12704-5-316-AR-02/1 1)一层平面图 B23 B23立面图 外详宽度250.以什么型号为准? 以250mm 为准 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 公共厕所12704-5-404a-ST-02/0 屋面构造布置图标高103.500,而大样(1/一)轴线檐底103.80,顶104.200不符。
将103.80 改为103.300, 104.200 改为103.700 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 纯水站12704-5-313-AR-02/0 1)1-1 剖面图 B25107.700、105.000 有误。 将107.700 改为104.700 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 污水处理12709-5-00-ST05-01/0 1)2---2 剖面支墩顶高度为+0.15,而支墩大样为-0.15,以 哪个为准 支墩顶标高应为+0.150 2)2---2 剖面MJ—1 M-1即为MJ-1 12709-5-00-ST07-01/01)检查孔600,而12709-5-00-ST07-02/0 为690,以哪个 为准 检查孔净尺寸为 600,因 盖板边搁置于孔边,检查 孔钢套管为690*690 M—4,800*800*20,顶标高多少M-4 为顶面预埋钢板 2)玻璃钢格栅盖板与砼边怎样搭接,无大样图, 玻璃钢 格栅盖板大样 洞口边 50*50 缺口用于搭 接玻璃钢格栅盖板,玻璃 钢格栅盖板由甲方指定厂 家选定规格 格栅盖 12709-5-00-ST02-02/11)排水沟在平面图中无标柱 排水沟紧贴于系统基础突 出地表附近,为圆形 排水沟大样图中,HL-1是指哪个部位? HL-1 指系统基础突出地 面部分,排水沟与系统基 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 1#循环水站12704-5-308-ST-02/1 1)1#循环水站池顶刚性防水套管 DN450,而12704-5-308-ST-03/1 A-A大样刚性防水套管DN300 不符 设备资料未更改,该个别 详变更图纸 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期: 图纸会审记录 2.1.1编号: 工程名称 武藏野宜春有机酸工程 宜春市袁州区医药园开发区专业名称 图纸问题会审记录 厂区管廊12704-5-314-ST-05/1 1)R3 区管廊平面布置图 R3 轴号从总图看R3 应为R8 应为R3 应为R8 应为R8 ST-02轴线号,以 ST-04、ST-05 为准 12704-5-314-ST-12/11)R8 区管廊平面布置图 R8 轴号从总图看R8 应为R8 应为R8 ST-02轴线号,以 ST-12 为准 建设单位(签章)监理单位(签章) 设计单位(签章) 施工单位(签章) 日期: 日期: 日期: 日期:
九游体育装饰,始于1996年,专注于新房九游体育,旧房改造、设计施工等领域,具有国家建设部颁发的设计甲级,施工壹级的资质。(需要设计九游体育的业主,可以留下您的联系方式报名,九游体育顾问将会贴心联系您。)