精九游体育图纸会审问题汇总
设计图纸会审记录(二)GD220104-2序号审图意见会审确定1号楼1首层所有地段沉箱施工(不包括卫生间)图纸上已确定施工工艺,是否应该内装处理,请设计确定!补图2玻璃幕墙节点和裙墙:1、按立面索引符号C位置室内墙壁窗户,实体裙墙未在平面、立面图上体现出来,请设计补充!2、外墙墙面,实体裙墙标高未在立面图上体现出来。80㎝高的实体裙墙压顶宽度、厚度、装饰材料请设计确定!3、实体裙墙压顶与玻璃墙间接驳、节点收口大样图请设计补充!设计补图3玻璃幕墙:1、玻璃幕墙的剖面与主体构造之间的接驳节点、各种变形缝、隔墙截面与玻璃外墙间接驳,节点收口大样请设计确定。2、室内门窗与窗帘盒接驳点大样和材料规定请设计补充!3、室内地板挂杆座的固定位置及大样图请设计补充!4、门诊大楼诊室是否应该在玻璃外墙上设置一扇自然通风窗,并标志在立面图上。请确定!1、设计提供节点大样图2、设计提供节点大样图3、设计提供节点大样图4、按现场确认4无障碍卫生间:1、无障碍卫生间门扇设置应有专用设备详图,门大样设计不足,比如:门外观察窗、紧急进入的门插销,未明确自动或推拉门,内外抓手尺寸及标高。请设计补充!2、座便器两侧固定式安全抓杆,洗手盆两侧设置安全抓杆的标高。
未体现在立面图上。请设计确定!3、无障碍卫生间紧急按钮开关安装位置、高度未注明。请设计确定!4、无障碍卫生间大样图示意不具体。请设计确定!1、设计提供图纸2、设计提供图纸3、设计提供图纸4、设计提供图纸5卫生间:施工图未修改地漏示意图及重点说明。请设计补充!2、针对卫生间有沉箱与无沉箱的两套施工工艺必须在大样图纸上示意工序、重点说明。请设计确定!3、干区卫生间防水高度要求,医务人员淋浴湿区卫生间防水要求请设计确定!4、卫生间1靠幕墙面,有铝合金外墙天窗,窗户高度高出天花高度。天花板平面与墙壁立面节点能够收口?需提供节点大样图。请设计确定!5、公共卫生间各平面、立图未显示拖把池位置、地漏位置?6、患者打针区卫生间是否设置挂瓶钩。请确定!1、地漏位置按现场,防臭不锈钢水槽。2、设计补图3.设计补图4、补大样5、以样板房为准6、以样板房为准6室内:1立面图有道80㎝高的实体裙墙,图里又设一道不透钢栅栏2、所有手术室从洁净环境考量,裙墙是否采取石材压顶做法?请确定!设计院待回复7手术室:1、所有手术室天花顶上会因风管振动直接排放净化手术室的气流,在原图纸吊顶的罩面上,是否要采取密封胶灌缝或压条密封。
2、无菌换药室跟PICC室的应用只是手术室,在原图纸吊顶的罩面上,是否要采取密封胶灌缝或压条密封。请设计确定!1-2、采用节能密封胶8实木或复合地板、地毯:1、地板铺设未标示大样、工序、重点说明。2、地毯铺装未标示大样、工序、重点说明。3、胶板铺装大样、重点说明已注明。请设计补充说明!1-3补图纸9柱子、消、排、给立管包装:1、室内柱,墙面消、排、给立管包装属于本九游体育范围?2、楼层消、排、给立管定位尺寸与楼板间距大小不一,位置随意。3,是按现场尺寸或按统一规格包装?4、是按区域柱子大小形状分别统一包装?5、墙面消、排、给立管是用装饰材料或者用砌块包装?请设计确定!按现场尺寸而定,设计院统一提供节点大样图10墙身砖的米色和白色是两种系列形状,最终能否按样品确定?符合规定即可?墙身砖的阳角面如何收口未需示意大样、说明。请设计确定!以设计院签名盖章样品 补节点大样图11库房定位:1号楼门诊楼各仓库定位需考量存放的适宜性、(避光的药物及毗邻的手术室)。比如B区体液检验仓库,设置玻璃顶棚对药物避光是否有危害,明确药品分类、消防硬件设备分别有多大不同的规定,具体的设备或许医院提供设计提出?请设计确定!我院与学校方协商处理12伸缩缝地板、墙、柱收口线条无大样,请设计补详图! 核对土建图纸13淋浴间:明确淋浴间防水规格跟高度,请设计严格!防水做法我院统一补图确定该方法14PVC地胶板收口大样PVC地胶板1、2、3、4、5编码代表哪个?请设计确定1-5分别代表5个不同颜色15电梯、走廊、消防箱:1、电梯厅装饰墙材质是否一到?2、电梯厅、走廊消防箱采取明装,从简洁和总体成效上来说满足功能的前提下,建议支持暗装或半明装。
3、走廊考虑行人便捷、管理便利避免布局紧凑建议采取半明装。4、电梯厅消防箱是否做装饰?5、消防箱墙面位置厚度、节点大样给予示意图请设计补充说明!颜色待确认2-5、补图16候药大厅:1、候药大厅D立面图与07、1-TD-02大样图标注的构件名称未表达。建议全部的大样图与立面图所示的简图用构件名称表达起来。请设计确定!核对九游体育图纸17门:1、成品门套安装未标示示意图大样、工艺及重点说明。2、手术室门套安装能考虑弹簧门或手动启闭门。3、通向洗手室的门净宽不应大于0.8米请设计确定!补充方法18无障碍设施:门诊入口已设无障碍通道、室内靠墙栏杆、电梯口扶手设置,建议每个扶手的起点与终点设定盲文说明牌。并平面图上表现出来,立面图上展现标高。请设计确定!核对土建图纸19中药房:立面图各取药窗砌筑标高和装饰标高未注明。请设计确定!核对九游体育图纸20抽血室:立面图C向索引柜子图、请设计确定!与医院方协调后确认21清洁间、污物储存房外墙图未标注吊顶,顶板是否抹灰、刮腻子膏,明示施工流程。补设置通知,暂时以2号楼为准22门诊血液检验区:未设立面图,请设计补充立面图!另详检验科设计图纸261、多一套有菌换药室的墙体图与现场构造不符请删除。
有菌换药室的平面图未考量诸物柜。请设计确立!待检查后确认 27窗台:1、2~5层室内靠绿化花园的阳台高度已标注。请设计确定!以土建设置高度28沉箱:医生更衣卫生间和患者更衣卫生间都已设置沉箱,立面图上都标识抬高蹲坑。请设计确定!设计补图29图号1-2P-01:(1-h)-(1-g)轴交(1-18)-(1-20)轴,检查室与监控室现场隔墙与图纸不符,请设计确定!设计补图30图号1-3p-01: (1-h)-(1-c)轴交(1-9)轴,图纸上有隔墙而现场没有;(1-Y)-(1-S)轴交(1-9)轴,图纸上有隔墙现场没有,是否应该内装处理,请设计确定!设计补图31图号1-4P-01:(1-18)-(1-21)轴交(1-D)-(1-B)轴,图纸上有隔墙现场没有,是否应该内装处理;(1-12)-(1-14)轴交(1-C)-(1-B)轴,门洞位置相反; ( 1-11)-(1-14)轴交(1-E)-(1-D)轴,图纸上有大门现场没有开门洞;(1-J)-(1-H)轴交(1-10)轴,隔墙与图纸不符位置错位; (1-K)-(1-H)轴交(1-9)轴,图纸上有隔墙而现场没有隔墙;是否应该内装处理,(1-12)-(1-14)轴交(1-B)-(1-C)现场没有墙体和门请设计确定!!设计后补图纸32图号1—5P—01:(1-11)—(1-16)轴交(1-E)—(1-A)轴处,门洞大部分错位;(1-K)—(1-H)轴交(1-14)—(1-16)轴处,图纸与现场隔墙门洞错位。
请设计确定!设计补图纸33图号1—6P—01:(1-17)—(1-18)轴交(1-R)轴处,现场没有开门洞;(1-10)—(1-17)轴交(1-A)—(1-D)轴处,现场与图纸隔墙不对;(1-K)—(1-H)轴交(14-17)轴处,现场与图纸隔墙改动大。请设计确定!设计补图纸34六层会议室,现场没有建阶台式座位。是否应该内装处理,请确定按土建图纸35二层候诊室装饰墙立面标示墙身砖和家具,大样节点图是夹丝玻璃是否二次设计。请确定!按土建图纸361号楼1层至6层幕墙玻璃与室外窗,墙裙收口装饰。没有细节处理,此处有开窗位防雨水入内。建议选用石材压面。是否应该内装处理,请确定设计后补图37六层副院长办公室现场室内建围墙与图纸标示不符。请确定!设计后补图2号楼一层12-H轴交2-5轴首层排烟井图纸为南北向,现场为东西向请设计确定!设计补图22-2轴交2-E轴、2-7轴交2-E轴、2-8轴交2-E轴、2-8轴交2-C轴、2-10轴交2-C~E轴、2-11轴交2-D轴、二层防火门位置变化,请设计确定!设计补图32-11轴~14轴交2-B轴~C轴多出一个门洞与九游体育图纸不符,请设计确定!设计补图42-7轴~14轴交2-D轴~E轴、2-8轴交2-C轴三层多处防火门位置不符,请设计确定!设计补图52-8轴交2-B轴~C轴、2-10轴交2-E轴、2-10轴交2-D轴门洞与图纸不符,请设计确定!设计补图62-G~2-E交2-3首层图纸剪力墙,现场没有批荡,是否应该内装处理,请确定!由土建完成(工作面交接)设计补图72-C~2-D交2-3首层图纸剪力墙,现场没有批荡,是否应该内装处理。
请设计明确!82-H交2-5首层排烟井图纸为南北向,现场为东西向。请设计确定!92-6~2-7交2-H首层南面图纸标示有两个卫生间及墙壁,现场无!是否应该内装处理。请设计确定!102-10交2-F首层图纸有两个卫生间,现场没有建围墙是。否应该内装处理!请确定!112-16交2-E~F首层图纸有围墙,现场没有建地面是。否应该内装处理!请确定!122-15交2-D首层图纸标示有大门,现场没有预留门洞。是否应该内装处理!请确定!132-16交2-C首层图纸没标示有门,现场留有大门。是否应该内装处理!请设计确定!14备用室放置车床房与图纸不符,现场多了一道隔墙。是否应该内装处理,请设计确定!设计补图15清创室与石膏房旁边隔墙图纸位置与现场相反,清创室没有预留高柜位置,是否二次设计,请确定设计补图16(2-C)至(2-D)图纸标示此区域为物品间,现场设置为楼梯间。现场与图纸不符,是否二次设计,请确定!设计补图17(2-6)至(2-7)后排现场没有值班室及卫生间建围墙隔间,图纸标有值班间及卫生间。现场与图纸不符,是否应该内装处理!请确定。设计补图二层12-2交2-E二层防火门位置与图纸不符;2-7交2-E二层防火门位置与图纸不符;2-8交2-E二层防火门位置与图纸不符;2-8交2-C二层防火门位置与图纸不符;2-10交2-C~E二层防火门位置与图纸不符;2-11交2-D二层防火门位置与图纸不符;请设计确定!设计补图22-7交2-A~C二层图纸有墙,现场没有建墙。
是否应该内装处理,请确定!按土建图3卫生间、会议室、医务室、会计室、洽谈室、主任办公室、儿童室现场又有沉箱,是否应该内装处理,请确定!设计出图4不明症状输液区、护士长办公室、值班室的各个卫生间没有沉箱。没有地面防水细节处理方式,请确定!按现场监理,防水待设计院回复三层12-7~14交2-D~E三层有五处防火门位置变化,请设计确定!按土建图22-8交2-C三层防火门位置变化,请设计确定!按土建图32-17~18交2-B~D三层现场男女卫生间与与图纸不符,是否应该内装处理。请确定!按土建图4(2-D)至(2-C)现场过道有沉箱,是否应该内装处理。请确定!同沉箱做法,待回复5(2-10)至(2-11)家属等待区现场无卫生间,图纸标有卫生间。现场与图纸不符,是否应该内装处理。请确定!设计补图6室内九游体育范围内会议室、库房、公共卫生间现场没有墙体隔断,图纸有标记。是否应该内装处理,请确定!设计补图7配血区域现场无围墙隔间,图纸标示有围墙隔间。与图纸不符!请确定设计补图8采血区域、主任办公室、进餐厅、值班室现场无围墙隔间,是否应该内装处理,请确定!设计补图四 层12-8交2-B~C四层现场有门洞与图纸不符。
是否应该内装处理,请确定!设计补图22-10交2-E四层现场有大门,与图纸不符。是否应该内装处理,请确定!设计补图32-10交2-D四层现场没有门洞,与图纸不符。是否应该内装处理,请确定!设计补图42-9交2-A四层现场没有建围墙,与图纸不符。是否应该内装处理,请确定!设计补图52-12~14交2-E四层现场没有建围墙,与图纸不符。是否应该内装处理,请确定!设计补图62-17~18交2-B~D四层图纸上的构架与现场不同,请确定!设计补图72-16交2-E四层图纸标示有门,现场门洞位置与图纸不符。是否应该内装处理,请确定!设计补图82-18交2-E四层现场没有门洞,与图纸不符。是否应该内装处理,请确定!设计补图9(2-6)至(2-7)现场没有仪器室房间,图纸标有仪器室房间。是否应该内装处理,请确定!设计补图六层12/1-01交2-B六层西面卫生间墙与图纸标示不符,请设计确定!设计补图2六层局部房间有拱形构造外露,图纸没有标有钢架做法。是否应该内装处理,请确定!核查现场,后补节点大样图八层12-1交2-C处5人病房门口墙上现场结构与图纸标示不符,请确定!设计补图22-4交2-C处3人病房电视墙现场结构与图纸标示不符,请确定!设计补图32-5交2-C处配药室地面现场与图纸不符,请确定!设计补图42-11~12交2-C处换药房和石膏室现场无建围墙,图纸标示有地面。
是否应该内装处理,请确定!设计补图52-10交2-C处防火门位置与现场不符,请确定!设计补图62-14交2-C处准备室现场预留门洞与图纸不符,是否应该内装处理,请确定!设计补图72-14交2-C处3人病房电视墙与现场结构不符,请确定!设计补图82-15交2-C处3人病房电视墙与现场结构反了,现场与图纸不符,请确定!设计补图92-17交2-C处污物室图纸标示有地面,现场没有墙体。是否应该内装处理,请确定!设计补图102-18交2-C处空调机房现场已留门洞,是否应该内装处理。请确定!设计补图112-18交2-C处现场弱电井门洞位置与图纸不符九游体育图纸会审问答表,请确定!设计补图12(2-C)至(2-D)五人病房卫生间现场无沉箱,地面防水处理图纸上已注明做法。请确定!设计补图,待设计回复13下排(2-10)至(2-11)卫生间,现场格局与图纸标示不符。请确定!设计补图14(2-17)至(2-18)污物房、洗涤房与电器机房,现场格局布置与图纸不符,请确定!设计补图十层1局部地面和窗户有拱形构造露外,没有处理细节。是否应该内装处理,请确定!现场检查,后补节点图2下排(2-10)至(2-11)现场卫生间墙体与图纸标示不符,请确定!设计补图3(2-13)至(2-14)现场处理房跟病房与图纸标示不符,请确定!设计补图4(2-17)至(2-18)下排窗户处图纸标示卫生间门口在通道处,现场卫生间门口改为带屋顶教室内,请确定!按土建图5(3-2)上排更衣室、备用房门口处现场有顶棚结构,钢架架构没有细节处理。
是否应该内装处理,请确定方法!补细节图十一层111层局部地面和窗户有拱形构造露外,钢架架构没有细节处理。是否应该内装处理,请确定方法!核查现场,后补细节图2盆底治疗中心与室外诊室,图纸标有墙体隔间,没有说明材质,现场没有墙体隔间。是否应该内装处理,请确定!按土建现场3(2-11)至(2-12)护士站旁现场无建换药室,图纸标有换药室房间。是否应该内装处理,请确定!设计补图4(2-6)至(2-5)护士站旁现场无建换药室,图纸标有换药室房间。是否应该内装处理,请确定!设计补图5手术室洗手池处现场有顶棚,图纸上标有洗手池。洗手池位置或许正确。建议更改洗手池位置,请确定!核查待定十二层1护士站旁现场无建换药室,图纸标有换药室房间。是否应该内装处理,请确定!设计补图2主任护士长室柜体是否另购。图纸上标志M-24与图纸材料表不符,请确定!医院购置3绿化系统的垫层和耐磨没有说明防水细节处理方式。是否应该内装处理,请确定!后补设计图十三层1接种室现场有沉箱,是否应该内装处理。请确定!同沉箱做法2(2-11)至(2-12)护士站旁现场无建设备室和沟通室,图纸标有仪器室跟沟通室。是否应该内装处理,请确定!后补设计图3婴儿游泳室跟被褥室房内到场有钢架外露,没有明确具体处理方法。
请明确!补设计图4绿化系统的地基和防水工程没有说明防水细节做法。是否应该内装处理,请确定!同沉箱做法九游体育公司九游体育,二十层1图号2-2P-01:(2-11)—(2-7)轴交(2D-2K)轴,走廊楼梯处4个双门门洞位置错位;(2-3)轴交(2A-2B)轴,中间处旁边位置不对;(2-10)—(2-15)轴交(2J-2F)轴,现场与图纸不符合。请设计确定!补图2图号2-8P-01:(1/2-01)轴—(2-1)轴处,钢构高于地面,九游体育时能否应封平。请设计确定!核查后,补细节图3图号2-9P-01:(2-11)—(2-12)轴交(2L-2H)轴处,换药室现有墙体与图纸不符。请设计确定!设计补图4图号2-10P-01:(2-11)—(2-12)轴交(2L-2H)轴处,换药室现有墙体与图纸不符。请设计确定!设计补图3号楼1首层3-5到3-6轴交3-X轴库房设有墙体,现场与图纸不符。请确定!设计补图 ,按现场施工2首层3-21到3-23交3-Y东侧现场预留有大门,现场与图纸不符。请确定!按土建图3首层阅片室墙面增加,现场与图纸不符。请确定!补图4首层映像处理室、技术员工办公室、主任办公室现场施工均与图纸不符:映像处理室门洞东移。
技术人员室门南移。进餐厅南侧墙壁增加1个门洞,与图纸不符。请确定!按土建图5二层杂物间西侧剪力墙现场预留有大门,与图纸不符。请确定!按土建图6走廊楼梯栏杆做法没有节点图纸,请补充大样图。请确定!设计补充大样7图纸材料清单表,部分编号无材料清单。请核实!8通1#楼,5#楼中庭楼梯 扶手无大样做法,请补充样图。设计补图9图号3-1P-01:(3-21)—(3-24)轴交(3F-3H)轴,现场处多一个门洞;(3-18)轴交(3-B)—(3H)轴,现场门洞不对;(3-8)—(3-21)轴交(3U-3Z)轴,现场门洞改动较大。施工图,设计确定10图号3-2P-01:(3-16)—(3-18)轴交(3M-3S)轴处,图纸标示与现场地面不对。请确定!设计补图11图号3-3P-01:(3-15)轴交(3-S)轴,现场通道不对,标本处理室、产物分析区、扩增区、试剂室、准备室以上区域现场又没有隔墙; (3-15)—(3-21)轴交(3H-3N)轴,现场没有隔墙;(3-U)轴交(3-21)—(3-22)轴处,现场通道与图纸不符,接待休闲厅多一个门口;(3H-3W)轴交(3-21)—(3-16)轴处没有隔墙;(3F-3H)轴交(3-28)—(3-29)轴处,隔墙门口与图纸不符合;(3H-3B)轴交(3-18)—(3-21)轴,现场没有隔墙门洞。
设计补图12图号3-4P-01:(3-19)轴交(3N)轴处,会议室现场多一门洞;(3-14)轴交(3Y)轴处,现场少一个双开门门洞;3M)轴交(3-27)轴,现场值班室没有隔墙;2号楼与3号楼相接处楼梯间钢构留一墙洞没有封平。设计补图13图号3-5P-01:现场(会议室、示教室)多一个门洞。与图纸不符,是否应该内装处理。请确定!设计补图14图号3-6P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不符。是否应该内装处理。请确定!设计补图15图号3-7P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不符,是否应该内装处理。请确定!设计补图16图号3-8P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不符。是否应该内装处理。请确定!设计补图17图号3-9P-01:(3-24)轴交(3-H)轴,图纸空调房与现场不符合;现场(会议室、示教室)多一个门口,现场与图纸不符。请确定!设计补图18图号3-10P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不符,是否应该内装处理。请确定!设计补图19图号3-11P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不符,是否应该内装处理。请确定!设计补图5号楼1各层地花材料用于字母 A.B.C.E.D.E等中文汉字标示,与材料表标记不符。
请明确!颜色2消防楼梯(栏杆扶手)做法没有节点大样图及材料种类尺寸,请设计出图例!有节点图3首层通六号楼中庭没有天花施工图纸,请设计补充详图!设计补图4首层连廊绿化池没有细节处理,没有节点大样图。是否应该内装处理,请确定!设计补图5首层外走廊5-A到5-2A轴交5-3到5-6轴南立面没有九游体育细节做法,请确定!现场核对,补图6二层书库与阅览室中间隔墙现场建墙与图纸不符,请补明确!现场核对,设计补图7连廊西侧天井无围墙施工图九游体育图纸会审问答表,请确定!院方初步提出补充土建楼板8四层阶梯式过道与无障碍坡道天花吊顶(中间区域)标高标注为4400(共三个区),其标高控制是否参照相对应投影地面区域标高最高点作为高程基准点为根据,请确定!以天花区域投影地面高点为参照9楼梯口设有双开门,无数量清单。清单与图纸不符,请设计确定!按图7号楼1首层药房、挂号/收费处立面玻璃洞口没有具体长度,请确定!设计出图2首层药房、挂号/收费处立面玻璃上下收口无节点大样图方法,请明确!补大样图3二~四层抢救间及疑似病房没有立面详图,是否参照确诊病房?请设计补充详图!设计补图4首层砌台阶未标注材料及细节做法,请确定!不确定施工单位,待定52层留观室主任室各少一沉箱蹲厕,半污染区、污染区、确诊房、疑似房的双体洗手台各少一个,清单与图纸不符,请设计确定!63层4层没有平、立面图纸,请设计补充图纸!参照二层施工8号楼1首层8-M轴交8-7轴位置现场窗口与九游体育图不符。
请设计确定!后补图2首层8-H轴交8-14轴现场砌外墙与九游体育图不符家装九游体育公司,请确定!设计补图3首层8-G轴到8-F轴交8-7轴至8-9轴位置办公室东面现场地面无预留窗口,图纸上标志有窗,请确定!设计补图4二层8-G轴交8-14轴到8-15轴位置配电房北面现场无孔洞,图纸有标记有。是否应该内装处理,请确定!设计补图9号楼1首层9-F轴到9-E交9-16轴位置地面,现场与图纸不符,请设计确定!设计补图2现场食堂、售卖部、消毒洗碗间、厕所却已作隔墙,现场与图纸不符,是否应该内装处理,请确定!设计补图共性:12、5、6、7号楼地下室工程数量没有清单,1、3、8、9号楼地下室无清单没有施工图纸,请出图例!设计补图21-9号楼的排污管、消防管、给水管附立柱及地面包柱没有细节处理包柱装饰,施工具体方法跟颜色表明。是否应该内装处理,请确定!设计补图4室内装饰楼房墙与住宅层之间伸缩缝没有细节处理方式,请确定!详土建施工图纸5水电图纸多处标有立柱有明装插座,立柱插座线管和底盒突露,且柱子没有装饰面。没有详细证明跟处理方式,砖砌外墙也有明装插座标示,建议砖饰顶棚改为暗装。请确定!现场告知6住院部和全部冲凉室的卫生间,墙身防水未确定高度及处理方式。建议有洗手设备的卫生间墙身防水请标示高度。请确定补图设计人员签名:(法人章)年 月 日承包单位签名:(法人章)年 月 日监理单位签名:(法人章)年 月 日建设单位签名:(法人章)年 月 日42
九游体育装饰,始于1996年,专注于新房九游体育,旧房改造、设计施工等领域,具有国家建设部颁发的设计甲级,施工壹级的资质。(需要设计九游体育的业主,可以留下您的联系方式报名,九游体育顾问将会贴心联系您。)