图纸会审记录编号:HS年月日工程名称长睦单元R地块小学单位项目地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、改动部分水磨石、分格条金属条。改为铜条、改动部分屋顶、面砖部分改为真石漆(因为油漆容易堵塞外墙渗漏的问题)。按原设计、改动部分室外台阶改为花岗岩。待定、改动部分地下室、地面KCF耐磨漆罩面能否改耐磨地坪。待定、改动部分一层除架空外全部地板毛面砖混凝土内能否增钢筋、网片以防素土下沉以及地平面倒塌等问题。待定签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日工程名称单位工程地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、改动部分教室楼梯间配电间、卫生间、食堂贴地板内墙。米处设外墙色带能否取消?(不取消)不锈钢压条、改动部分地下室、基础深基坑用渗碳页岩空心砖作模板那么墙侧边是否降低粉刷请确定。不用、改动部分墙体不上人屋面厚水泥抹灰保护屋在厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材上因为保层厚水泥抹灰在防火涂料时间长久会损坏并破裂的问题希望改善厚混凝土保护层。不改、改动部分地下室排水沟下能不能改在里的内侧做水沟影响外板墙。排水沟取消、行政楼、食堂地下室集水坑结施与建施不符以那些为准请确定。移至休息平台签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日工程名称长睦单元R地块小学单位项目地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、行政楼、食堂地下室Y轴WQ外墙与XX轴DL是否在立面连接连接、行政楼、食堂地下室地板、防水砂浆铺到梁及地基下哪些位置请确定下、行政楼、食堂建施,轴交GD轴防水挑檐与结施不符以谁为准请确定以建筑为准、行政楼、食堂建施一层平面图±以下外墙个别部分墙壁下或许增加防潮层。

增加、做法出联系单、行政楼、食堂结施二层板标高与建施二层板面标高差比较双层板怎么作?请确定木板厚结构标高调整CM签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日工程名称长睦单元R地块小学单位项目地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、行政楼、食堂结施YY轴交XX轴板标高与建施标高差比较高架空防静电地板怎么作?请确定后构降、行政楼、食堂行政楼一层除卫生间、楼梯间部分所有是水磨石那么系统间呢?水泥地板、行政楼、食堂行政楼二层配电间、器材库、开放式展览间在材料、做法表中没有明确地面做法配电间红砖面设备库地板开放式展览间水磨石、行政楼、食堂行政楼三层准备间是否作防静电地板请确定做防静电地板、行政楼、食堂行政楼四层教师阅览室、藏书厅、教师活动室、在材料做法中没有明确地面做法做法水磨石签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日工程名称长睦单元R地块小学单位项目地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、行政楼、食堂行政楼一层消控中心是否防静电地板请确定作防静电地板、行政楼、食堂在材料做法中除带专用地板配套踢脚风雨跑道、机房、语言学校、计算机教室)房间外是不是都是花岗岩踢脚?以头部地面为准、行政楼、食堂地下室楼梯是墙壁也是踢脚请确定?做踢脚、行政楼、食堂风雨教室女儿墙部位在立面图中压顶伸外墙CM但墙身节点图没有以那些为准请确定?做立面为准、教学楼、专教幢建施结施空调板尺寸与建施节点不符以谁为准请确定设计证明证实签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日工程名称长睦单元R地块小学单位项目地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、行政楼、食堂结施,CT配筋φ,剖面为φ请确定。

九游体育客户问答_图纸审核的主要内容_九游体育图纸会审问答表

φ、行政楼、食堂建施消防泵房有效水位到则结施,轴到轴坡道板底防水如何处理?包起来、行政楼、食堂结施C轴、D轴交轴、轴区域道路临边栏杆做法?砖垒填充、行政楼、食堂建施,Y轴、Y轴交X轴、X轴区域标高为结施为问做法。回土、行政楼、食堂结施楼面层净高建施为±问做法。回土签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日工程名称长睦单元R地块小学单位项目地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、教学楼、专教幢建施结施过道栏板节点长度与建施节点不符待定、教学楼、专教楼建施教学楼、专交楼基础处是否降低防潮层?做出联系单、教学楼、专教楼建施教学楼、专交楼结施过道栏板一层是否和二层一样再复合、教学楼、专教幢建施建施配电间、准备间、科技活动室、地面没有明确配电间耐磨漆活动厅地面、教学楼、专教幢建施建施讲台尺寸大小厚度没有明确方法不做待二次九游体育确认签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日工程名称长睦单元R地块小学单位项目地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、教学楼、专教楼结施,桩基说明、承台大样:CT、剖面图桩头钢筋长度为多大?CT与剖面确定为φ还是φ桩头钢筋有无?CT、剖面桩头伸进承台多少?桩头钢筋有无?d确定为为φ桩头深入承台桩头钢筋d、教学楼、专教楼结施总说明(一)七()条采用钢筋HPBHRBHRB而四条抗震等级为三级结合七()条要求则要加“E”。

统一选用加E抗震钢筋、教学楼、专教楼结施TZ、TZ、TZ、TZ均为TZ(配筋图)?均参TZ配筋、教学楼、专教楼结施WB标高为?建施为。屋面建筑标高就是结构净高、教学楼、专教楼结构总说明七()采用M水泥砂浆建筑总说明四、()条外墙采用M水泥抹灰内墙M混合水泥请确认。以构造为准。签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日工程名称长睦单元R地块小学单位项目地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、教学楼、专教楼建施备餐区的轻质隔断没有明确方法又复合、教学楼、专教楼餐梯顶部是否降低吊钩及梁及其相关餐梯说明?待厂家确定、弱电审图问题汇总弱施图:行政楼一层风雨教室入口和学校就餐区要再各安装一只枪式探头(因为两个区域中有监控盲区)、弱电审图问题汇总弱施图:教学楼大合班、报告厅室内内建议在每个墙角加装一只枪式探头。、弱电审图问题汇总建议每间房间上安装两只半球探头。签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日工程名称长睦单元R地块小学单位项目地点专业名称序号图号图纸问题图纸问题交底、弱电审图问题汇总弱施图:科技活动室建议加装两只半球探头。、弱电审图问题汇总建议在大楼每层开水间更换一只半球探头以提升此区域的盲点问题。、弱电审图问题汇总建议在食堂各个加工区域安装防爆型探头可以对食品进行全程监控。这样可以实现食品的生产健康原因有必须确保。、弱电审图问题汇总弱施图:计算机教室在以前基础里又各加装一只半球探头以提升此区域的隐患。签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位图纸会审记录编号:HS年月日