咨询热线
400-700-9883
九游体育公司 >九游体育问答 >精九游体育图纸会审问题汇总(2013.10.09)及设计答[设计]

精九游体育图纸会审问题汇总(2013.10.09)及设计答[设计]

发布时间:
责任编辑:九游体育装饰
九游体育问答

设计图纸会审记录(二)精九游体育图纸会审问题汇总(2013.10.09)及设计答15设计图纸会审记录(二)GD220104-2序号审图意见会审确定1号楼1首层所有楼栋沉箱回填(不比如卫生间)图纸上已确定施工工艺,是否应该内装处理,请设计确定!待查2玻璃幕墙节点跟裙墙:1、按外墙索引符号C位置室内墙面窗户,实体访函妻噶峨樱瓣扑埔胺迷僧药野试察砷门掠憾法缺鳞部佐挝请陷瞳煌膝粟台靖话驻邢财运谭痹锋县格嘴陕轨颅俊铝轨表真诡团图喀炼淫循已荷能纤 GD220104-2 精九游体育图纸会审问题汇总(2013.10.09)及设计答15设计图纸会审记录(二)GD220104- 2序号审图意见会审确定1号楼1首层所有楼栋沉箱回填(不比如卫生间)图纸上已确定施工工艺,是否应该内装处理,请设计确定!待查2玻璃幕墙节点跟裙墙:1、按外墙索引符号C位置室内墙面窗户,实体访函妻噶峨樱瓣扑埔胺迷僧药野试察砷门掠憾法缺鳞部佐挝请陷瞳煌膝粟台靖话驻邢财运谭痹 序号审图意见 会审确定 首层所有楼栋沉箱回填(不比如卫生间)图纸上已确定施工工艺,是否应该内装处理,请设计确定! 待查 玻璃幕墙节点和裙墙:1、按墙体索引符号C 位置室内墙面窗户,实体裙墙未在平面、 立面图上体现出来,请设计补充! 2、外墙阳台,实体裙墙净高未在立面图上体现出来。

80高的 实体裙墙压顶宽度、厚度、装饰材料请设计确定! 3、实体裙墙压顶与玻璃墙直接驳、节点收口大样图请设计补充! 1、出图纸 2、出图纸 3、橡胶(防水板) 玻璃幕墙:1、玻璃幕墙的剖面与主体构架之间的接驳节点、各种变形缝、 隔墙截面与玻璃外墙间接驳,节点收口大样请设计确定。 2、室内吊顶与窗帘盒接驳点大样跟材料提出请设计补充! 3、室内灯具挂杆座的固定位置及大样图请设计补充! 4、门诊三楼诊室是否应该在玻璃门窗里设置一扇自然通风窗, 并标识在立面图上。请确定! 1、设计提供节点大样图 2、设计提供节点大样图 3、设计提供节点大样图 4、按现场确认 无障碍卫生间:1、无障碍卫生间门扇设置应有专用设备图例,门大样设计不足, 比如:门外观察窗、紧急进入的门插销,未明确自动或推拉门, 内外抓手尺寸及标高。请设计补充! 2、座便器两侧固定式安全抓杆,洗手盆两侧设置安全抓杆的标 高。未表现在立面图上。请设计确定! 3、无障碍卫生间紧急按钮开关调试位置、高度未标明。请设计 明确! 4、无障碍卫生间大样图示意不具体。请设计确定! 1、设计提供图纸 2、图纸标注 卫生间:1、施工图未修改地漏示意图及重点说明。

请设计补充! 2、针对卫生间有沉箱与无沉箱的两套施工工艺必须在大样图纸 上示意工序、重点说明。请设计确定! 3、干区卫生间防水高度要求,医务人员淋浴湿区卫生间防水应 求请设计确定! 4、卫生间1靠门窗面,有铝合金外墙天窗,窗户高度低出天花高 度。天花板平面与大门外墙节点能够收口?需提供节点大样图。 请设计确定! 5、公共卫生间各平面、立图未显示拖把池位置、地漏位置? 6、患者生病区卫生间是否设置挂瓶钩。请确定! 2、缓提、按设计院看土 建图是否有防水 项目, 4、补大样 5、以样板房为准 6、以样板房为准 室内:1立面图有道80高的实体裙墙,图里又设一道不透钢栅栏 2、所有手术室从洁净环境考虑,裙墙是否采取石材压顶做法? 请明确! 设计院待回,然后设计 院回复 手术室:1、所有手术室天花顶上会因风管振动直接排放净化手术室的气 流,在原图纸吊顶的罩面上,是否要采取密封胶灌缝或压条密封。 2、无菌换药室跟PICC 室的应用只是手术室,在原图纸吊顶的罩 面上,是否要采取密封胶灌缝或压条密封。 请设计确定! 1、采用密封胶 实木或复合地板、地毯:1、地板铺设未标示大样、工序、重点说明。 2、地毯铺设未标记大样、工序、重点说明。

图纸审核的主要内容_九游体育趣味问答_九游体育图纸会审问答表

3、胶板铺装大样、重点说明已注明。 请设计补充证明! 补图纸 柱子、消、排、给立管包装:1、室内柱,墙面消、排、给立管包装属于本九游体育范围? 2、楼层消、排、给立管定位长度与楼板厚度大小不一,位置随 3,是按现场尺寸或按统一规格包装?4、是按区域柱子大小形状依次统一包装? 5、墙面消、排、给立管是用装饰材料也是用砌块包装? 请设计确定! 按现场尺寸而定,设计 提供节点大样图 10 墙身砖的米色和白色是两种系列材质,最终能否按样品确认?符 合要求即可? 墙身砖的阳角面如何收口未需示意大样、说明。 请设计确定! 以设计院签名签章样品 补节点大样图 11 库房定位:1号楼门诊楼各仓库定位需考量存放的适宜性、(避光 的药物及毗邻的手术室)。 2、比如B 区体液检验仓库,设置玻璃门窗对药品避光是否有影 响,明确食品类别、消防软件设备分别有哪些不同的规定,具体 的设备能否医院提供设计规定? 请设计确定! 医院方处理 12 伸缩缝地板、墙、柱收口线条无大样,请设计补详图! 补节点大样图、土建做 13 淋浴间:明确淋浴间防水规格跟高度,请设计确定! 前面有提过 14 PVC 地胶板收口大样 PVC 地胶板1、2、3、4、5编码代表哪个?请设计确定 颜色 15 电梯、走廊、消防箱:1、电梯厅装饰墙色彩或许一到? 2、电梯厅、走廊消防箱采取明装,从简洁和总体成效上来说满 足功能的前提上,建议支持暗装或半明装。

1、颜色待确认 2-5、补图 3、走廊考虑行人便捷、管理便利避免布局宽敞建议选用半明装。 4、电梯厅消防箱是否做装饰? 5、消防箱墙面位置间距、节点大样给予示意图 请设计补充证明! 16 候药大厅: 1、候药大厅D 立面图与07、1-TD-02大样图标注的构件名称未表 请设计确定!对图纸 17 1、成品门套安装未标明示意图大样、工艺及重点说明。2、手术室门套安装应考虑弹簧门或手动启闭门。 3、通向洗手室的门宽度不应大于0.8米 请设计明确! 成品门:卫生间,病房, 号楼、900mm尺寸,3 18无障碍设施:门诊入口已设无障碍通道、室内靠墙扶手、电梯口 扶手设置,建议每个扶手的起点与终点设置盲文说明牌。并平面 图里表现出来,立面图上反映标高。请设计确定! 土建方 19 中药房:立面图各取药窗砌筑标高和装饰标高未标明。请设计明 补大样图20 抽血室:立面图C 向索引柜子图、请设计确定! 医院定制 21 清洁间、污物暂存房外墙图未标注吊顶,顶板是否封边、刮砂浆 膏,明示施工步骤。 补修改通知,暂时以2 号楼为准 22 门诊血液检测区:未设立面图,请设计补充立面图! 不在内装范围 26 1、多一套有菌换药室的墙体图与现场构造不符请删除。

2、有菌换药室的平面图未体现诸物柜。请设计确定! 待检测后确认 27 窗台:1、2~5层室内靠绿化花园的阳台宽度已标注。请设计明 以土建设置高度28 沉箱:医生更衣卫生间和老人更衣卫生间都已设置沉箱,立面图 上都标志抬高蹲坑。请设计确定! 按现场施工 29 图号1-2P-01:(1-h)-(1-g)轴交(1-18)-(1-20)轴,检查室 与监控室现场隔墙与图纸不符,请设计确定! 设计补图 30 图号1-3p-01: (1-h)-(1-c)轴交(1-9)轴,图纸下有隔墙而现 场没有; (1-Y)-(1-S)轴交(1-9)轴,图纸下有隔墙现场没有,是否应该 内装处理,请设计确定! 设计补图 31 图号1-4P-01:(1-18)-(1-21)轴交(1-D)-(1-B)轴,图纸下有隔 墙现场没有,是否应该内装处理; (1-12)-(1-14)轴交(1-C)-(1-B)轴,门洞位置相反; 1-11)-(1-14)轴交(1-E)-(1-D)轴,图纸下有大门现场没有开门洞; (1-J)-(1-H)轴交(1-10)轴,隔墙与图纸不符位置错位; (1-K) -(1-H)轴交(1-9)轴,图纸下有隔墙而现场没有隔墙;是否 需要内装处理, (1-12)-(1-14)轴交(1-B)-(1-C)现场没有墙体和门 请设计确定!! 设计后补图纸 32 图号1—5P—01:(1-11)—(1-16)轴交(1-E)—(1-A)轴处, 门洞大部分错位; (1-K)—(1-H)轴交(1-14)—(1-16)轴处,图纸与现场隔 墙门洞错位。

九游体育图纸会审问答表_九游体育趣味问答_图纸审核的主要内容

请设计确定! 设计后补图纸 33 图号1—6P—01:(1-17)—(1-18)轴交(1-R)轴处,现场没 有开门洞; (1-10)—(1-17)轴交(1-A)—(1-D)轴处,现场与图纸隔 墙不对; (1-K)—(1-H)轴交(14-17)轴处,现场与图纸隔墙改动小。 请设计确定! 设计后补图纸 34 六层会议室,现场没有建阶台式座位。是否应该内装处理,请明 按土建图纸35 二层候诊室装饰墙檐口标示墙身砖和家具,大样节点图是夹丝玻 璃是否二次设计。请确定! 按土建图纸 36 层外墙玻璃与室外窗,墙裙收口装饰。没有细节处理,此处有开窗位防雨水入外。建议选用石材压面。是否应该 内装处理,请确定 补图 37 六层副院长办公室现场屋内建围墙与图纸标注不符。请确定! 设计后补图 2-H轴交2-5 轴首层排烟井图纸为南北向,现场为东西向请设计 明确! 设计补图 2-2轴交2-E 轴、2-7 轴交2-E 轴、2-8 轴交2-E 轴、2-8 轴交2-C 轴、2-10 轴、2-11轴交2-D 轴、二层防火门位置变 动,请设计明确! 设计补图 2-11轴~14 轴交2-B 轴多出一个门洞与九游体育图纸不符,请设计确定! 设计补图 轴、2-8轴交2-C轴三层多处防火门位置不 符,请设计明确! 设计补图 轴、2-10轴交2-E轴、2-10轴交2-D 轴门洞与图 纸不符,请设计确定! 设计补图 2-G~2-E交2-3 首层图纸剪力墙,现场没有批荡,是否应该内装 处理九游体育图纸会审问答表,请确定! 由土建完成(工作面交 2-C~2-D交2-3 首层图纸剪力墙,现场没有批荡,是否应该内装 处理。

请设计明确! 2-H交2-5 首层排烟井图纸为南北向,现场为东西向。请设计明 2-6~2-7交2-H 首层南面图纸标注有两个卫生间及墙面,现场无! 是否应该内装处理。请设计确定! 10 2-10 交2-F 首层图纸有两个卫生间,现场没有建地面是。否应该 内装处理!请确定! 11 2-16 交2-E~F 首层图纸有围墙,现场没有建地面是。否应该内装 处理!请确定! 12 2-15 交2-D 首层图纸标注有大门,现场没有预留门洞。是否应该 内装处理!请确定! 13 2-16 交2-C 首层图纸没标示有门,现场留有大门。是否应该内装 处理!请设计确定! 14 备用室摆放车床房与图纸不符,现场多了一道隔墙。是否应该外 装处理,请设计明确! 设计补图 15 清创室与石膏房旁边隔墙图纸位置与现场相反,清创室没有预留 高柜位置,是否二次设计,请确定 设计补图 16 (2-C)至(2-D)图纸标注此区域为物品间,现场设置为楼梯间。 现场与图纸不符,是否二次设计,请确定! 设计补图 17 (2-6)至(2-7)后排现场没有值班室及卫生间建围墙房间,图 纸标有值班间及卫生间。现场与图纸不符,是否应该内装处理! 请明确。

设计补图 二层 2-2交2-E 二层防火门位置与图纸不符; 2-7 交2-E 二层防火门位置与图纸不符; 2-8 交2-E 二层防火门位置与图纸不符; 2-8 交2-C 二层防火门位置与图纸不符; 2-10 交2-C~E 二层防火门位置与图纸不符; 2-11 交2-D 二层防火门位置与图纸不符; 请设计确定! 设计补图 2-7交2-A~C 二层图纸有墙,现场没有建墙。是否应该内装处理, 请确定! 按土建图 卫生间、会议室、医务室、会计室、洽谈室、主任办公室、儿童室现场却有沉箱,是否应该内装处理,请确定! 设计出图 不明症状输液区、护士长办公室、值班室的各个卫生间没有沉箱。没有地面保温细节处理方式,请确定! 按现场施工,防水待设 计院回复 三层 2-7~14交2-D~E 三层有五处防火门位置变化,请设计确定! 按土建图 2-8交2-C 三层防火门位置变化,请设计确定! 按土建图 2-17~18交2-B~D 三层现场男女卫生间与与图纸不符,是否应该 内装处理。请确定! 按土建图 (2-D)至(2-C)现场过道有沉箱,是否应该内装处理。请确定!同沉箱做法,待回复 (2-10)至(2-11)家属等候区现场无卫生间,图纸标有卫生间。

现场与图纸不符,是否应该内装处理。请确定! 设计补图 室内九游体育范围外会议室、库房、公共卫生间现场没有墙体隔断,图纸有标识。是否应该内装处理,请确定! 设计补图 配血区域现场无地面走道,图纸标注有围墙隔间。与图纸不符!请确定 设计补图 采血区域、主任办公室、进餐厅、值班室现场无地面走道,是否应该内装处理,请确定! 设计补图 2-8交2-B~C 四层现场有大门与图纸不符。是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 2-10交2-E 四层现场有大门,与图纸不符。是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 2-10交2-D 四层现场没有门洞,与图纸不符。是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 2-9交2-A 四层现场没有建围墙,与图纸不符。是否应该内装处 理,请确定! 设计补图 2-12~14交2-E 四层现场没有建围墙,与图纸不符。是否应该外 装处理,请明确! 设计补图 2-17~18交2-B~D 四层图纸下的构架与现场不同,请确定! 设计补图 2-16交2-E 四层图纸标示有门,现场大门位置与图纸不符。是否 需要内装处理,请确定! 设计补图 2-18交2-E 四层现场没有门洞,与图纸不符。是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 (2-6)至(2-7)现场没有仪器室房间,图纸标有仪器室隔间。

是否应该内装处理,请确定! 设计补图 2/1-01交2-B 六层西面卫生间墙与图纸标注不符,请设计确定! 设计补图 六层局部房间有顶棚结构外露九游体育家装公司,图纸没有标有钢架做法。是否应该内装处理,请确定! 核查当场,后补节点小 2-1交2-C 2-4交2-C 人病房电视墙现场结构与图纸标注不符,请确定!设计补图 2-5交2-C 处配药室墙壁现场与图纸不符,请确定! 设计补图 2-11~12交2-C 处换药房和石膏室现场无建围墙,图纸标注有墙 体。是否应该内装处理,请确定! 设计补图 2-10交2-C 处防火门位置与现场不符,请确定! 设计补图 2-14交2-C 处准备室现场预留门洞与图纸不符,是否应该内装处 理,请确定! 设计补图 2-14交2-C 人病房电视墙与现场结构不符,请确定!按土建图 2-15交2-C 人病房电视墙与现场结构反了,现场与图纸不符,请确定! 按土建图 2-17交2-C 处杂物室图纸标注有围墙,现场没有墙体。是否应该 内装处理,请确定! 设计补图 10 2-18 交2-C 处空调机房现场已留门洞,是否应该内装处理。请明 设计补图11 2-18 交2-C 处现场弱电井前室位置与图纸不符,请确定! 设计补图 12 (2-C)至(2-D)五人病房卫生间现场无沉箱,地面防水处理图 纸上未标注做法。

请明确! 设计补图,待设计回复 13 下排(2-10)至(2-11)卫生间,现场格局与图纸标注不符。请 明确! 设计补图 14 (2-17)至(2-18)污物房、洗涤房与冰箱机房,现场格局布置 与图纸不符,请确定! 设计补图 十层 局部吊顶和厨房有顶棚结构露内,没有处理细节。是否应该内装处理,请确定! 现场检查,后补节点图 (2-13)至(2-14)现场处理房跟病房与图纸标注不符,请确定!设计补图 (2-17)至(2-18)下排房间处图纸标示卫生间门口在通道处,现场卫生间门口改为带窗户病房外,请确定! 按土建图 (3-2)上排更衣室、备用房门口处现场有顶棚结构,钢架架构没有细节处理。是否应该内装处理,请确定方法! 补细节图 十一层 11层局部屋面和卧室有顶棚结构露外,钢架架构没有细节处理。 是否应该内装处理,请确定方法! 核查当场,后补细节图 盆底治疗中心与室外诊室,图纸标有墙体隔间,没有说明颜色,现场没有墙体隔间。是否应该内装处理,请确定! 按土建现场 (2-11)至(2-12)护士站旁现场无建换药室,图纸标有换药室房间。是否应该内装处理,请确定! 设计补图 (2-6)至(2-5)护士站旁现场无建换药室,图纸标有换药室房间。

是否应该内装处理,请确定! 设计补图 手术室洗手池处现场有顶棚九游体育哪家公司好,图纸上标有洗手池。洗手池位置或许有效。建议更改洗手池位置,请确定! 核查待定 十二层 护士站旁现场无建换药室,图纸标有换药室房间。是否应该内装处理,请确定! 设计补图 主任护士长室柜体是否另购。图纸下标示M-24与图纸材料表不 符,请确定! 医院购置 绿化系统的垫层和保温没有说明防水细节处理方式。是否应该内装处理,请确定! 后补设计图 十三层 接种室现场有沉箱,是否应该内装处理。请确定!同沉箱做法 (2-11)至(2-12)护士站旁现场无建设备室和沟通室,图纸标有仪器室跟沟通室。是否应该内装处理,请确定! 后补设计图 婴儿游泳室跟被褥室房外现场有钢架外露,没有明确详细处理方法。请确定! 补设计图 绿化系统的砌筑和保温工程没有说明防水细节步骤。是否应该内装处理,请确定! 同沉箱做法, 二十层 图号2-2P-01:(2-11)—(2-7)轴交(2D-2K)轴,走廊楼梯处4 个双门门洞 位置错位; (2-3)轴交(2A-2B)轴,中间处旁边位置不对; (2-10)—(2-15)轴交(2J-2F)轴,现场与图纸不符合。 请设计确定! 补图 图号2-8P-01:(1/2-01)轴—(2-1)轴处,钢构高于地面,九游体育时或许能封平。

请设计确定! 核查后,补细节图 图号2-9P-01:(2-11)—(2-12)轴交(2L-2H)轴处,换药室现有墙体与图纸不符。请设计确定! 设计补图 图号2-10P-01:(2-11)—(2-12)轴交(2L-2H)轴处,换药室现有墙体与图纸不符。请设计确定! 设计补图 首层3-5到3-6 轴交3-X 轴库房设有墙体,现场与图纸不符。请 明确! 设计补图 ,按现场施工 首层3-21至3-23交3-Y东侧现场预留有大门,现场与图纸不符。 请确定! 按土建图 首层阅片室墙壁增加,现场与图纸不符。请确定!补图 首层映像处理厅、技术员工办公室、主任办公室现场施工均与图纸不符:映像处理室门洞东移。 技术人员室门东移。进餐室北 侧门洞增加1 个门洞,与图纸不符。请确定! 按土建图 二层杂物间西侧剪力墙现场预留有大门,与图纸不符。请确定!按土建图 走廊护栏栏杆做法没有节点图纸,请补充大样图。请确定!厂家提供调试,提供图 扶手无大样做法,请补充样图。设计补图 图号3-1P-01:(3-21)—(3-24)轴交(3F-3H)轴,现场处多一个门洞; (3-18)轴交(3-B)—(3H)轴,现场门洞不对; (3-8)—(3-21)轴交(3U-3Z)轴,现场门洞改动较大。

施工图,设计确定 10 图号3-2P-01:(3-16)—(3-18)轴交(3M-3S)轴处,图纸标 示与现场墙体不对。请确定! 设计补图 11 图号3-3P-01:(3-15)轴交(3-S)轴,现场通道不对,标本处 理室、产物分析区、扩增区、试剂室、准备室以上区域现场却没 有隔墙; (3-15)—(3-21)轴交(3H-3N)轴,现场没有隔墙; (3-U)轴交(3-21)—(3-22)轴处,现场通道与图纸不符, 接待休闲厅多一个门口; (3H-3W)轴交(3-21)—(3-16)轴处没有隔墙; (3F-3H)轴交(3-28)—(3-29)轴处,隔墙门口与图纸不符 设计补图 (3H-3B)轴交(3-18)—(3-21)轴,现场没有隔墙门洞。12 图号3-4P-01:(3-19)轴交(3N)轴处,会议室现场多一门洞; (3-14)轴交(3Y)轴处,现场少一个双开门门洞; 3M)轴交(3-27)轴,现场值班室没有隔墙; 号栋相接处楼梯间钢构留一墙洞没有封平。设计补图 13 图号3-5P-01:现场(会议室、示教室)多一个门洞。与图纸不 符,是否应该内装处理。请确定! 按土建图纸 14 图号3-6P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不 符。

是否应该内装处理。请确定! 按土建图纸 15 图号3-7P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不 符,是否应该内装处理。请确定! 按土建图纸 16 图号3-8P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不 符。是否应该内装处理。请确定! 按土建图纸 17 图号3-9P-01:(3-24)轴交(3-H)轴,图纸空调房与现场不符合; 现场(会议室、示教室)多一个门口,现场与图纸不符。请确定! 按土建图纸 18 图号3-10P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不 符,是否应该内装处理。请确定! 按土建图纸 19 图号3-11P-01:现场(会议室、示教室)多一个门口,与图纸不 符,是否应该内装处理。请确定! 按土建图纸 等中文汉字标示,与材料表标记不符。请确定! 颜色 消防电梯(栏杆扶手)做法没有节点大样图及材料种类型号,请设计出图例! 有节点图 首层通六号楼中庭没有天花施工图纸,请设计补充详图!设计补图 首层连廊绿化池没有细节处理,没有节点大样图。是否应该内装处理,请确定! 设计补图 首层外走廊5-A至5-2A 轴交5-3 至5-6 轴南立面没有九游体育细节 做法,请确定! 现场核实,补图 二层书库与阅览室中间隔断现场建墙与图纸不符,请补明确!现场核实,设计补图 连廊西侧天井无吊顶施工图,请明确! 二层连廊区域加栏杆 四层阶梯式过道与无障碍坡道天花射灯(中间区域)标高标注为4400(共三个区),其标高控制是否参照相对应投影地面区域标 高最高点作为标高基准点为根据,请确定! 以天花区域投影地面低 点为参照 首层药房、挂号/收费处立面玻璃洞口没有具体样式,请确定!设计出图 首层药房、挂号/收费处立面玻璃上下收口无节点大样图方法,请明确! 补大样图 二~四层抢救间及疑似病房没有立面详图,是否参照确诊病房?请设计补充详图! 参照 首层砌台阶未标注材料及细节步骤,请确定!不确定施工单位,待定 层留观室主任室各少一沉箱蹲厕,半污染区、污染区、确诊房、疑似房的双体洗手台各少一个,清单与图纸不符,请设计确定! 层没有平、立面图纸,请设计补充图纸!参照二层施工 首层8-M轴交8-7 轴位置现场窗口与九游体育图不符。

请设计确定! 后补图 首层8-H轴交8-14 轴现场砌砖墙与九游体育图不符,请确定! 设计补图 首层8-G轴到8-F 轴交8-7 轴到8-9 轴位置办公室东面现场围墙 无预留窗口,图纸上标志有窗,请确定! 设计补图 二层8-G轴交8-14 轴到8-15 轴位置配电房北面现场无大门,图 纸有标识有。是否应该内装处理,请确定! 设计补图 首层9-F轴到9-E 交9-16 轴位置墙体,现场与图纸不符,请设 计明确! 设计补图 现场食堂、售卖部、消毒洗手间、厕所又已作隔墙,现场与图纸不符,是否应该内装处理,请确定! 设计补图 共性: 下室无清单没有施工图纸,请出图例!设计补图 1-9号楼的排污管、消防管、给水管附立柱及墙面包柱没有细节 处理包柱装饰,施工详细步骤跟颜色表明。是否应该内装处理, 请确定! 设计补图 水电图纸多处标有立柱有明装插座,立柱插座线管和底盒突露,且柱子没有装饰面。没有详细证明跟处理方式,砖垒山墙也有明 装灯座标示九游体育图纸会审问答表,建议砖饰墙面改为暗装。请确定! 现场核实 住院部和全部冲凉室的卫生间,墙身防水未确定厚度及处理方式。建议有洗澡设施的卫生间墙身防水请标注高度。请确定 补图 设计人员签名: (法人章) 承包单位签名:(法人章) 监理单位签名:(法人章) 建设单位签名:(法人章)




九游体育装饰,始于1996年,专注于新房九游体育,旧房改造、设计施工等领域,具有国家建设部颁发的设计甲级,施工壹级的资质。(需要设计九游体育的业主,可以留下您的联系方式报名,九游体育顾问将会贴心联系您。)

免责声明:本站部分内容信息系作者结合法律法规、互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,中国有限公司将按照规定及时处理。【投诉通道】